J'ai constaté ce problème depuis un moment déjà dans les locaux sous ma responsabilité. Le tableau électrique a été vérifié par un professionnel, mais malgré cela, dès qu'on sollicite un peu trop le réseau en même temps, tout saute. Je me demande si le seuil d'abonnement est tout simplement sous-dimensionné pour nos besoins actuels, ou s'il y a un souci spécifique avec le limiteur intégré du compteur.
Quelles pourraient être les causes des disjonctions fréquentes de mon compteur Linky ?
Après y avoir repensé et avoir discuté avec un électricien récemment, je ne pense plus vraiment que ce soit un problème de sous-dimensionnement pur et simple de l'abonnement. Le comportement du disjoncteur ressemble davantage à une sensibilité anormale du tore de mesure face à certains harmoniques générés par les équipements modernes, plutôt qu'à un simple dépassement de puissance souscrite.
Bien vu pour l'histoire des harmoniques, c'est un truc auquel on pense rarement mais qui emmerde son monde sur les installations un peu chargées. En tant que pro je vois souvent des alims à découpage qui pourrissent le sinus et font péter les protections pour un oui ou pour un non. Regarde aussi du côté des courants de fuite cumulés, ça peut valoir le coup de poser une pince ampermétrique pour logger tout ça sur 24h.
En parlant de logger des trucs, ça me rappelle mon vieux multimètre analogique dont l'aiguille est coincée depuis que j'ai fait tomber de la résine dessus en voulant réparer un ampli à lampes. Bref, pour en revenir au réseau, poser une pince reste de toute façon le meilleur moyen de fixer un diagnostic net.
Merci infiniment pour tous ces éclairages précieux et constructifs ! Je vais de ce pas me pencher sur cette piste avec l'équipe technique. 👍 🏫
Prends bien le temps de regarder l'allure du signal en charge, parce que certains appareils réagissent bizarrement aux microcoupures avant même le seuil critique.
Un grand merci pour ce dernier conseil sur le signal. J'ai fait le point avec l'équipe technique ce matin et nous avons suivi vos suggestions. Il s'avêvait bien qu'un cumul de petits perturbations et de courants de fuite sur le matériel informatique vieillissant faussait la lecture globale sous forte charge. Nous avons isolé les circuits concernés et depuis, le compteur ne bronche plus du tout. Problème résolu, c'est un soulagement pour le fonctionnement quotidien.
Tu mentionnes avoir isolé les circuits concernés, mais est-ce que vous avez pu identifier quel type d'appareil précisment posait le plus de problèmes dans le lot ? Ça m'intéresse de savoir si c'était plutôt l'alimentation des tours ou les vieux écrans qui généraient ces courants de fuite.
Pour répondre à ta question, ce sont principalement les blocs d'alimentation de nos anciennes unités centrales qui étaient en cause. Leurs composants internes commençaient à fatiguer 🖥️⚡. Les écrans n'ont pas arrangé les choses, mais le gros des perturbations venait bien de ces tours informatiques d'une autre décennie ! Content d'avoir pu identifier ça clairement 🏫👍
Est-ce que vous comptez remplacer totalement ces vieilles alims par du neuf certifié 80 Plus ou vous préférez juste les reléguer à des tâches moins gourmandes histoire de finir leur vie tranquille ?
Plutôt que de risquer de pourrir un autre départ de circuit, autant les basculer sur de la bureautique légère ou les réreformé directement ♻️🖥️. Garder du matos fatigué sur le réseau, c'est chercher les emmerdes à moyen terme 📉⚠️.